Protokol modbus RTU 8,E,1,9600 stasyon no: 1 olarak ayarlanmtr.

07-00(P.33):  0 (Modbus protokol)
07-01(P.36):  1 (stasyon numaras)
07-02(P.32):  1 (9600 Haberlesme hz)
07-07(P.154): 4 (8,E,1 RTU)
07-10(P.153): 1 (Haberleme hata engeli) 
07-11(P.34) : 1 (EEPROM koruma aktif) Set Deeri Master tarafta kalc edilmelidir.
00-16(P.79) : 3 (CU Haberleme MOD)

00-16: 3 (CU Haberleme MOD)

Frekans yazma adresi: 1002H (Flexi Karl 4099)
alma komut adresi: 1001H (Flexi Karl 4098) 2 ileri, 4 geri, 0 stop

1. bit tetiklenir ise ileri
2. bit tetiklenir ise geri 

k frekans okuma: 1003H (Flexi Karl 4100)
k akm okuma: 1004H    (Flexi Karl 4101)
k voltaj okuma: 1003H  (Flexi Karl 4102)
nput Durumu Okuma: 1014H   (Flexi Karl 4117)